TAC SR Collection
主な問題

N9K-C93600CD-GX にて QSA(CVR-QSFP-SFP10G) を用いた SPF+ 10G インターフェイスもしくは QSA28(CVR-QSFP28-SFP25G) を用いた SPF+ 25G インターフェイスを使用している構成にて、QSA / QSA28 を抜き差しした際に別のポートがフラップします。
例 : Ethernet1/1 から抜いた際に、Ethernet1/3 がフラップしている

`show logging log`

N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_HARDWARE: Interface Ethernet1/1, hardware type changed to QSA
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_HARDWARE: Interface Ethernet1/1, hardware type changed to No-Transceiver
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface Ethernet1/1 is down (Transceiver Absent)
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_HARDWARE: Interface Ethernet1/1, hardware type changed to 10G
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/1, operational speed changed to 10 Gbps
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/1, operational duplex mode changed to Full
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Receive Flow Control state changed to off
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Transmit Flow Control state changed to off
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/1 is up in mode access
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/1 is down (Link failure)
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_HARDWARE: Interface Ethernet1/1, hardware type changed to No-Transceiver
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface Ethernet1/1 is down (Inserted transceiver speed mismatch with configured speed 0)
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/3 is down (Link failure)
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface Ethernet1/1 is down (Transceiver Absent)
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/3, operational speed changed to 10 Gbps
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/3, operational duplex mode changed to Full
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/3, operational Receive Flow Control state changed to off
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/3, operational Transmit Flow Control state changed to off
N9K-C93600CD-GX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/3 is up in mode access
原因

同じクアッドに属しているポートがフラップする場合には CSCwh93115 で報告している事象の可能性があります。

クアッドとは、Cisco Nexus 93600CD-GX NX-OS モード スイッチ ハードウェア設置ガイド に記載がありますが、N9K-C93600CD-GX のハードウェア制限に依るもので、N9K-C93600CD-GX のポート 1 ~ 24 は 4 ポート毎(1-4、5-8、9-12、13-16、17-20、21-24 )にクアッドという単位でまとめられています。

解決策

恒久的には、CSCwh93115 の修正バージョンへアップグレードすることで回避できます。
修正バージョンへのアップグレード以外の回避策がないため、影響を受けるソフトウェアバージョンを使用している場合には、QSA / QSA28 の抜き差しの際に同クアッドに属するポートへの影響があることを考慮した作業を行う必要があります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。